Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Schneider M238 и быстрые входы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
All_Ex81
Коллеги, вопрос по быстрым входам на шнайдере:
с токового реле прилетает импульс, время импульса около 3 мс, обычный вход сработку на входе поймать не успевает, подключаю на "быстрый вход" (I0), создаю POU которое прописываю в task как "external" на вход I0, в POU прописываю rs тригер со сбросом по таймеру.
POU выполняется, сработка на входе подхватывается НО не обнуляется по таймеру т.к. со входа I0 сигнал уже ущел и код перестает выполняться,
подскажите как обойти такую ситуацию?
san
Вместо триггера используйте обычное присвоение глобальной переменной 1 в екстернальной задаче и 0 в другой задаче по таймеру.
All_Ex81
Цитата(san @ 25.6.2014, 9:03) *
Вместо триггера используйте обычное присвоение глобальной переменной 1 в екстернальной задаче и 0 в другой задаче по таймеру.


большое спасибо, на стенде работает! поеду на объект тестировать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.